สำหรับ การอ่านค่า analog ของ iot2050 จะมีอยู่ 2 channel ครับ ถ้าเป็น แรงดันจะรับ 0-10V ถ้าเป็นกระแส 0-20 mA โดยจะมีอย่างละ 2 channel คือ U0 M0 I0 และ U1 M1 I1 U จะเป็น แรงดัน และ I จะเป็นกระแส M จะเป็น ขาคอมมอน สำหรับการอ่านค่าใน node-red ให้เลือกเป็น A0 A1 ตาม channel ครับ
ุ
@bee-co ขอบคุณครับ พอดีผมใช้ multimeter sim 0-20mA เข้าที่ขา I1 และ debug ดูค่าผ่าน Playload ค่ามันแปลกๆไม่ linear อยากทราบว่าค่า Raw min/max เท่าไร่ครับ และถ้าผมจะ scale range ตัองทำอย่างไร
ยกตัวอย่างเช่น temp -10C (4mA) ถึง 150C(20mA)
@anurak1510 ตอนนี้ผมได้ลองทดสอบแลัว ถ้าเป็น analog I1 ผมใช้ Analog Generator 4-20mA ค่า min 800 ค่า max 4045 (Resolution 12 bit) ในการอ่านค่าบน node-red ใช้ analogue node เลือก pin A3 ครับ
ในการ scale range สามารถใช้ node function บน node-red ในการเขียน สมการคำนวณได้ครับ